FX3U與三菱FR-740變頻器通過485-BD通信,接線和通信程序都是按說明書樣例完成,但通信時SD燈不停閃爍,RD燈不亮,變頻器沒有任何反應。我看有網友說要把參數551設為1。可我們這只變頻器551最小設置數為2,不能設為1。請大家指教一下,變頻器通信不成功有哪些原因?謝謝各位! |
---|---|
|
rockyhuo
專業制造全伺服高速衛生巾機器
級別: 論壇先鋒
![]() ![]() |
先接一臺試試先,基本設置兩邊都一致嗎?有發送而無接收,應當是基本設置有問題,若是發送數據錯,變頻也會回一個錯誤的代碼,還有線路接對沒有,發送端接到對方的接收端的,極性要對。 |
|
---|---|---|
|