習慣斜口鉗
級別: 探索解密
![]() |
我這一臺FX2N-128MR的PLC,現在要把里面的程序讀出來,但通訊不上,請問在傳輸設置里有沒有什么要特別設置的,或其他什么問題要弄的,我是默認的點確認~~~~···謝謝 |
---|---|
|
myth5015
級別: 探索解密
![]() |
目前我遇到的不能通訊的只有五種情況 ①設置問題(看設備管理器里面對應的通訊口是哪個,程序讀取時選同樣地com端口) ②通訊電纜有斷線情況(自己上網查通訊線針腳定義,查好后拿萬用表自己測試) ③有一些通訊轉換電纜需要安裝驅動程序(比如com轉usb,你的呢?) ④還有一種情況就是端口沖突(之前本人用POPCOM調試完yamaha的機械臂,又用同一臺電腦連接Q02CPU,發現不能通訊,研究了大半天,后來把對應的com口禁用再啟用,連接→OK) ⑤最后一種最最不可能的情況,你的PLC電源開了嗎?哈哈 |
---|---|
|