我公司有十臺西門子802S/C的數控系統,由于停機時間太長,開機時型號為6FC5548-0AA00-0AA0的步進驅動器燒壞,我更換同型號的步進驅動器后,電機的嘯叫聲很大,不能正常工作,接線都是正確的,請問那位高手幫我看看是什么問題,要改什么參數才對?有的我把電機換了又能正常。但不可能電機也換了是吧?那不是老板虧大了?知道的高手希望盡快回復,在此謝謝了! |
---|---|
|
醉湮邃虞
醉湮邃虞話老黑
級別: 略有小成
![]() |
應該是分比值的問題,即單位脈沖數量旋轉的角度,哮叫可能是分比值過小的原因,將新的驅動器撥碼開關和老的同樣位置應該可以解決。 |
|
---|---|---|
|