daizhicun
級別: 探索解密
![]() |
現在和西門子plc通訊感覺主要還是用OPC, 但是我不太喜歡OPC, 雖然它封裝了上位和plc的溝通方式,做項目開發比較方便;但畢竟隔了一層;OPC內部同步數據點一次一般也需要500毫秒; 對于高速分揀等需要快速響應的,我想還是直接上下位溝通,繞過OPC; 我看了 西門子有 BCNetS7 協議規范 ,還沒細研究;不知道有沒有志同道合者一起研究; 而且網上介紹的資料也不多 不過用三菱的PLC卻詳細的介紹了和上位通訊的內部協議:MC協議; 比如讀取D點,M點,X點,Y點的指令是: //MC協議讀取通訊點的指令:ENQ_ADDR--讀取首地址 ENQ_LEN--讀取長度 POINT_TYPE--通訊點類型(D,M,X,Y) ; ArrSend--返回指令數組 procedure GET_READ_ENQ_BYTES(ENQ_ADDR, ENQ_LEN: Integer; POINT_TYPE: string; var ArrSend: TArray < Byte > ); begin SetLength(ArrSend, 21); //輔助HEAD ArrSend[0] := $50; ArrSend[1] := $0; //QHEAD ArrSend[2] := $0; //網絡編號 ArrSend[3] := $FF; //plc編號 ArrSend[4] := $FF; //請求目標模塊低位 ArrSend[5] := $3; //請求目標模塊高位 ArrSend[6] := $0; //請求目標模塊站編號 ArrSend[7] := $C; //請求數據長度低位 ArrSend[8] := $0; //請求數據長度高位 ArrSend[9] := $10; //cpu監視定時器低位 ArrSend[10] := $0; //cpu監視定時器高位 //文字部 //命令 ArrSend[11] := $1; ArrSend[12] := $4; //子命令(0000-字讀取 0001-位讀取) ArrSend[13] := $0; ArrSend[14] := $0; //開始地址 ArrSend[15] := ENQ_ADDR; ArrSend[16] := ENQ_ADDR shr 8; ArrSend[17] := ENQ_ADDR shr 16; ; //設備編碼: case POINT_TYPE[1] of 'D': ArrSend[18] := $A8; 'M': ArrSend[18] := $90; 'X': ArrSend[18] := $9C; 'Y': ArrSend[18] := $9D; end; //信號數量 ArrSend[19] := ENQ_LEN; ArrSend[20] := ENQ_LEN shr 8; end; 感覺和上位通訊這塊,雖然西門子方式很多,但都偏向于用封裝好的東西,比如prodave.dll ,還有及時最廣泛的OPC; 不過,我感覺還是綠色的,最直接不借助任何第三方的東西最好; 直接上下位按照標準協議通過socket溝通; 一般在三菱Q系列的plc里,通訊端口設置8000,而且可以開多個通訊端口; 做多個sokcet服務端的監聽; 西門子這方便我想應該更強吧。 |
---|---|
|
beichen
級別: 家園?
![]() |
BCNet-S7協議時無錫北辰開發的協議,針對西門子S7-200/300/400。 上位機跟西門子PLC通訊可以選擇直連或者OPC通訊,也可用高級語言調用。 只要安裝北辰的驅動,就可以在SET PG/PC里選到 BCNet-S7(PPI)、BCNet-S7(MPI)、BCNet-S7(PROFIBUS)。 以上都屬于直連,BCNet還支持的直連包括 Modbus TCP、TCP/IP。 另外,還可以選擇BCNet-S7 OPC進行通訊,在聯網項目和生產管理系統構建是最常用的一種方法。 但如果開發者具備高級語言的基礎,也可調用北辰的BCNet-S7函數來做,如VB、VC、C#等。 |
|
---|---|---|
|
beichen
級別: 家園常客
![]() |
若用西門子的以太網模塊,不也需要西門子的硬件嗎? 若MPI/PROFIBUS口直接通訊,也需要西門子的適配器或板卡,那就談不上SOCKET通訊了。 |
|
---|---|---|
|
beichen
級別: 家園?
![]() |
三菱的TCP/IP,需要在PLC里面編寫應對程序嗎? 西門子的你一定要走TCP/IP也可以,但是PLC里面肯定要自己編寫應答程序的,不然PLC不認你發送過去的請求命令, 沒有這個標準的命令格式的, 當前,你也行只能試試BCNetS7協議,socket應該比較容易。 ![]() |
|
---|---|---|
|