xghjiayou
級別: 工控俠客
![]() |
在設計電路斷路器選型時,如果把每個像電機,伺服,步進,加熱等的電流加起來,斷路器的電流就顯的很大了,但實際是用不了那么大的電流的。因?yàn)椴皇撬杏秒娖鞫际且黄鸸ぷ鞯,大家一般是怎么選的? |
---|---|
|
老兔子
級別: 家園?
![]() |
計算(總)電流乘上一個同期(時)系數,就是選擇實際斷路器額定電流的電流值。 同期(時)系數就是指你所有負載同時使用的幾率有多大(%)?時間有多長?這些是靠實際檢測和經驗推算出來的。 因?yàn)閿嗦菲鞯奶匦郧有幾個參數提供你選擇參考,一是長時間不脫扣電流(整定值),通常為斷路器額定電流的1.05倍,一個是長延時脫扣電流(整定值),通常為斷路器額定電流的1.30倍,一個是短延時脫扣電流(整定值),通常為斷路器額定電流的3~5倍,還有一個就是瞬時脫扣電流(整定值),通常為斷路器額定電流的10 倍(D型斷路器為20倍)。 |
---|---|
|