xyhy77077
級別: 實習會員
![]() |
我們公司設備上壞了一個FESTO的SME-8-K-LED-24磁性開關,當時看這個開關的接法是棕線接0V,藍線接24V, 黑線接三菱PLC端子。后來我們采購了同樣型號的磁性開關,按照這種接法,始終無法感應到氣缸上的磁環,指示燈不亮,后來把棕線接24V,藍線接0V,能感應到磁環了,也有信號了,但是這個信號卻是反過來了。按照它的說明書介紹,這是個雙極性磁性開關,藍線接0V,棕線接24V也是可以的,可為什么就是無法感應磁環?而且連續試用了4個都是這樣,因為這事嚴重耽誤生產被老板狠罵了一頓,到底是我們接錯了線還是買到了假貨?求有用過這種磁性開關的師傅解釋一下。 |
---|---|
|
libin520
雖然沒什么突破和進步,卻還是每天在堅持著。
級別: 工控俠客
![]() |