362775017
級別: 探索解密
![]() |
smart200用485通訊讀取變頻器輸出電流,存儲于VW0內,由于輸出電流波動較大,希望能將此值濾波, 我一直玩的三菱和仿三菱,沒玩過西門子, 三菱的方式,用SFR指令,將vw0內的值循環寫入VW100~VW109內,再將VW100~VW109內的值累加,再除以10 西門子沒找到傳字的位移指令,也沒找到累加指令,求助解決方法 |
---|---|
|
362775017
級別: 探索解密
![]() |
圖片:
![]() 這個有一個弊端,更新頻率會很慢,像你這個程序。要32秒后才會顯示平均值,以后每32秒更新一次,頻率會很慢,不過也謝謝你, 下面是我用英威騰PLC做的一段,數值可以沒0.1S更新一次, |
---|---|
|
362775017
級別: 探索解密
![]() |