kv47sn
事在天成
級別: 論壇先鋒
![]() |
我新安裝了一個廠房,做了無功補償柜,但開工后第一個月就收到電費單上有扣費1000多元,說是功率因數太低了。 在配電房的總柜上,供電局自己安裝了三個有功和一個無功電表,系統運行時,無功表是反轉的,但電容補償柜投入的電容組數越多,無功表反轉得越慢,但即使全投入,無功表還是反轉。 注:變壓器是400KVA的,電容有10組,每組18KVar。 我用相序表接在總柜的三相上,黃接A相,黑筆接B相,紅筆接C相,測得的相序為A、C、B 。 是供電局的線接錯了嗎?還是相序反了?還是電容柜欠補? 請看我提供的實物照片。為了不影響大家的積分,可以到我的主頁去看,henphi.ys168.com。 |
---|---|
|
kv47sn
事在天成
級別: 論壇先鋒
![]() |
回一樓: 安裝工藝也太差了吧。 計量是供電公司安裝的,你能說不好嗎?不好又怎樣?你自己安裝得再好也不給驗收! |
---|---|
|
kv47sn
事在天成
級別: 論壇先鋒
![]() |
問題補充:從儀表盤上的功率因數自動補償器表來看,是顯示的0.93,應該沒有問題,可是無功表還是反轉。另外,我還要說明一點的是有一臺110KW的電機,他的空載電流只有40安,負荷電流是120A,經常在空載和負荷之間轉換,另一臺電機 55KW,空載電流只有21安,負荷電流是80A。這會不會有影響呢? |
---|---|
|
kv47sn
事在天成
級別: 論壇先鋒
![]() |
為了感謝大家的支持,我把我自制電工萬能計算器(可計算電機電流、變壓器選型、銅鋁重量、電纜截面、力率)奉獻給大家,并希望大家能夠完善和指出錯誤,謝謝! 另,提供力率電費調整表一份,并為了不對大家造成太多的負擔,我已壓縮成一個文件了。也為了使大家的積分不受影響,所以也可以到我的網站上去下載:henphi.ys168.com |
---|---|
附件:
![]() 網站提示: 請不要用迅雷下載附件,容易出錯 |
kv47sn
事在天成
級別: 論壇先鋒
![]() |
如果我問一個簡單問題:一個老式三相四線無功電表反轉是欠補還是過補? 可以不說原因,只告訴我結果。 有人說: 如果接線正確,則正轉是欠補,反轉是過補。 也有人說: 老式三相四線無功電表反轉有3種可能:1、過補,2、欠補,但電源相序反了。 3、欠補,電流互感器S1、S2接反了。 你的答案呢? |
---|---|
|