引用引用樓主智趣黃sir于2025-06-15 14:01發表的 求助:歐姆龍PLC與威綸通觸摸屏通訊問題 :按鈕標簽綁定的變量類型是輸入/輸出型,如圖所示,在實際操作中,出現松開按鈕,HMI依然顯示被按下接通,導致軸撞機,請問各位大佬有遇到過嗎?如何避免!
引用引用第1樓dingzyi于2025-06-15 16:09發表的 :松開,軸要停止。你這邊程序寫了嗎?
引用引用第2樓金蛇郎君czz于2025-06-15 16:24發表的 :這是采用485通訊控制嗎,啟動和停止要發送不同控制字吧
引用引用第7樓wchny123于2025-06-16 16:30發表的 :我遇到過,HMI上的變量不要用輸入輸出結構體定義的變量,只要新建HMI變量和輸出結構體定義的變量關聯一下就可以解決
引用引用第6樓sunpeng于2025-06-16 15:57發表的 :輸入輸出的變量:輸入時采集數據,輸出時設定數據;當前通訊數據修改時在輸入和輸出兩個任務中間時,你HMI的寫入變量就會出現變化了;不建議使用輸入輸出類型。
主辦單位:上海明控機電科技有限公司
本站所有內容均為網友自行發布,不代表網站立場,如有爭議請與管理員聯系
工控人家園是公益論壇,不銷售任何資料軟件,不銷售會員和積分
刪貼、投訴電話:13816792706
遵守法律,文明發言 滬ICP備10210768號-2 滬公網安備31010802001143號